Apspriediet elektromagnētisko traucējumu slāpēšanas metodes komutācijas barošanas avotu pārslēgšanai no trim aspektiem
1. Apspiest dažādus elektromagnētisko traucējumu avotus komutācijas barošanas avotos
Lai atrisinātu ieejas strāvas viļņu formas kropļojumus un samazinātu strāvas harmonikas saturu, komutācijas barošanas avotam ir jāpieņem jaudas koeficienta korekcijas (PFC) tehnoloģija. PFC tehnoloģija liek strāvas viļņu formai sekot sprieguma viļņu formai un koriģē pašreizējo viļņu formu, lai tā būtu tuvu sinusoidālajam vilnim. Tas samazina strāvas harmonikas saturu, uzlabo tilta taisngrieža kondensatora filtra ķēdes ieejas raksturlielumus un uzlabo komutācijas barošanas avota jaudas koeficientu. Dažādas metodes var nomākt elektromagnētiskos traucējumus no dažādiem leņķiem. Minrong Electric šim nolūkam ir ieguldījis lielus tehniskos ieguldījumus un pūles. Minrong komutācijas barošanas avots ir sasniedzis lieliskus rezultātus elektromagnētisko traucējumu novēršanā. Minrong Electric centieni ir padarījuši Minrong komutācijas barošanas avotu arvien lielāku nozares milzu.
Mīkstās komutācijas tehnoloģija ir svarīgs līdzeklis, lai samazinātu komutācijas ierīču zudumus un uzlabotu komutācijas ierīču elektromagnētisko savietojamību. Komutācijas ierīces pārslēgšanas procesā radīs pārsprieguma strāvas un maksimālo spriegumu, kas ir galvenie elektromagnētisko traucējumu un pārslēgšanas zudumu cēloņi. Mīkstās komutācijas tehnoloģijas izmantošana, lai komutācijas caurules varētu veikt pārslēgšanas pārejas pie nulles sprieguma un nulles strāvas, var efektīvi nomākt elektromagnētiskos traucējumus. Snubber ķēdes izmantošana, lai absorbētu maksimālo spriegumu augstfrekvences transformatora komutācijas caurulē vai primārajā spolē, var arī efektīvi uzlabot elektromagnētiskās saderības raksturlielumus.
Izejas taisngrieža diodes reversās atkopšanas problēmu var novērst, sērijveidā pievienojot piesātināmu induktors. Piesātinātā induktora serde ir izgatavota no magnētiska materiāla ar taisnstūrveida BH līkni. Tāpat kā materiāliem, ko izmanto magnētiskajos pastiprinātājos, arī no šī serdeņa izgatavotajam induktoram ir augsta magnētiskā caurlaidība. Magnētiskajam kodolam ir gandrīz vertikāls lineārs apgabals BH līknē, un tas var viegli nonākt piesātinājuma stāvoklī. Praktiskajos lietojumos, kad ir ieslēgta izejas taisngrieža diode, piesātinātais induktors darbojas induktīva rakstura stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs stieples posmam; kad diode ir izslēgta un notiek reversā atkopšana, piesātinātais induktors atrodas induktīvajā raksturīgā stāvoklī, kavējot reverso atjaunošanos. Lielās strāvas izmaiņas nomāc tās ārējos traucējumus.
2. Nogriezt elektromagnētisko traucējumu pārraides ceļu - kopējā režīma un diferenciālā režīma elektrolīniju filtru projektēšana
Elektrības līniju filtri filtrē elektrolīnijas traucējumus. Saprātīgam un efektīvam komutācijas barošanas avota EMI filtram jābūt spēcīgam diferenciālā režīma un kopējā režīma traucējumu slāpēšanas efektam. Faktiski tas neaprobežojas tikai ar elektropārvades līniju filtriem. Uzņēmums Minrong Electric ir arī izstrādājis metodes dažu specifisku komponentu elektromagnētisko traucējumu novēršanai. Lietotāja pieredze ir viens no virzieniem, ko Minrong Electric ievēro. Minrong Electric tehnoloģiskā attīstība nav atdalāma no Minrong Electric neatlaidības savā virzienā, kas arī ļāva Minrong komutācijas barošanas blokiem pakāpeniski sasniegt atjautību un kvalitāti.
Kopējā režīma induktors sastāv no diviem tinumiem uz viena un tā paša magnētiskā gredzena ar pretējiem tinumu virzieniem un vienādu apgriezienu skaitu. Parasti tiek izmantoti gredzenveida serdeņi, kuriem ir neliela magnētiskā noplūde un augsta efektivitāte, taču tos ir grūti uztīt. Kad pilsētas tīkla jaudas frekvences strāva plūst cauri diviem tinumiem, tā ieplūst un iziet, un radītais magnētiskais lauks precīzi izslēdzas. Tādā veidā kopējā režīma induktors netraucēs pilsētas tīkla jaudas frekvences strāvai un to var pārraidīt bez zaudējumiem. Ja pilsētas tīklā caur kopējā režīma induktors iet kopējā režīma trokšņa strāva, kopējā režīma trokšņa strāvas virziens būs vienāds. Kad tas plūst cauri diviem tinumiem, ģenerētais magnētiskais lauks tiek uzklāts uz vienas un tās pašas fāzes, izraisot kopējā režīma induktora lielāku induktīvo pretestību pret traucējumu strāvu, kam ir nozīme kopējā režīma traucējumu slāpēšanā.
3. Izmantojiet ekranējumu, lai samazinātu elektromagnētiski jutīgu iekārtu jutīgumu
Ekranēšana ir efektīvs veids, kā slāpēt izstarotos troksni. Materiālus ar labu vadītspēju var izmantot, lai aizsargātu elektriskos laukus, un materiālus ar augstu magnētisko caurlaidību var izmantot magnētisko lauku ekranēšanai. Lai novērstu transformatora magnētiskā lauka noplūdi un nodrošinātu labu primāro savienojumu, magnētiskā vairoga veidošanai var izmantot slēgtu magnētisko gredzenu. Piemēram, katlu serdeņu noplūdes plūsma ir daudz mazāka nekā e-serdeņu noplūdes plūsma. Komutācijas barošanas avota savienojuma līnijām un barošanas līnijām jāizmanto ekranēti vadītāji, lai novērstu ārējo traucējumu pievienošanos ķēdei. Vai arī izmantojiet EMC komponentus, piemēram, magnētiskās lodītes un magnētiskos gredzenus, lai filtrētu augstfrekvences traucējumus no barošanas avota un signāla līnijām. Tomēr jāņem vērā, ka signāla frekvenci nedrīkst traucēt elektromagnētiskās saderības komponenti, tas ir, signāla frekvencei jābūt filtra diapazonā. Visa komutācijas barošanas avota apvalkam arī jābūt ar labiem ekranēšanas parametriem, un savienotājiem jāatbilst EMC noteiktajām ekranēšanas prasībām. Iepriekš minētie pasākumi nodrošina, ka komutācijas barošanas padevi netraucēs ārējā elektromagnētiskā vide un tas netraucēs ārējām elektroniskām iekārtām.