Diskusija par augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas stabilizētu barošanas avotu

 

Nepārtraukti attīstoties jaudas elektronikas tehnoloģijai, energosistēmās tiks plaši izmantoti augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas regulējami barošanas avoti. Galvenās pārslēgšanas līdzstrāvas priekšrocības ir: darba stabilitāte, laba uzticamība, viegls svars, augsta efektivitāte un zems enerģijas patēriņš utt., Tā attīstības tendence ir konkurētspējīgāka nekā citām komutācijas strāvām. Komutācijas līdzstrāva tiek izmantota daļiņu paātrinātāja barošanas jomā un tā tālāk. Pēc visaptverošas analīzes un vispārējas apsvēršanas. Attiecīgie tehnoloģiju pētnieki ir izstrādājuši augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas regulētu barošanas avotu, izmantojot fāzes nobīdes vadības tilta līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidošanas mazo signālu modeli.


1 Dinamiskā mazā signāla modeļa analīze
Dinamisko mazo signālu modeļu izvēle ir daudzveidīga, un, izmantojot dažādus modeļus, iegūtie projektēšanas rezultāti ir atšķirīgi. Komutācijas barošanas avots būtībā ir nelineārs vadības objekts. Izmantojot analītisko metodi, lai vadītu modelēšanu, var tikai tuvināt nelielu signāla traucējumu modeli līdzsvara stāvoklī, un secinājums, kas iegūts, izmantojot šo modeli, lai izskaidrotu liela mēroga traucējumus, nav pilnīgi precīzs. Būtībā tas gūst labumu no tā, ka komutācijas barošanas avots parasti darbojas vienmērīgā stāvoklī. Augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas barošanas avots, kas izstrādāts saskaņā ar mazo signālu traucējumu modeli, apvienojumā ar palīgķēžu izmantošanu, var pilnībā nodrošināt komutācijas barošanas avota veiktspēju atbilstoši prasībām.


2 Līdzstrāvas stabilizētā barošanas avota veiktspējas indeksa noteikšana
2.1. Stabilitātes indeksa prasības
Saskaņā ar attiecīgiem datiem un praktiskiem rezultātiem dažādām sistēmām jābūt ar dažādu robustuma pakāpi, un to pārejošie raksturlielumi ir salīdzinoši labi. Tomēr līdzstrāvas stabilizētam barošanas avotam sistēmas pastiprinājuma rezervei ir jābūt lielākai vai vienādai ar 40 dB un fāzes rezervei jābūt lielākai vai vienādai ar 30 dB.


2.2. Pārejošas reakcijas indekss
Ja tiek traucēta komutācijas barošanas avota, tā izeja tiks ietekmēta un izraisīs atbilstošu nervozitāti un beidzot pakāpeniski atgriezīsies pie stabilas vērtības. Parasti mēs izmantojam pārsnieguma diapazonu un dinamiskās atkopšanas laika ilgumu, lai novērtētu dinamiskās īpašības. Jo augstāka ir pārslēgšanas frekvence, jo īsāks laiks nepieciešams dinamiskai atkopšanai; pastāv arī pārsnieguma amplitūda un fāzes robeža
ciešā korelācijā.


2.3. Barošanas padeves precizitātes analīze
Sprieguma precizitātei ir stingras prasības, un tā projektēšanas diapazons nav lielāks par 1‰, un pulsācija nav lielāka par 1‰. Tomēr pulsācija ir sadalīta divās daļās: augstfrekvences un zemas frekvences. Pārslēgšanas frekvence izraisa augstas frekvences daļas nomākšanu ar izejas filtru; režģa svārstības ievieš zemas frekvences daļu, un zemfrekvences daļa galvenokārt ir atkarīga no sistēmas negatīvās atgriezeniskās saites, lai to pārvarētu.


3 Augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas regulējamas barošanas avota analīze un projektēšana
3.1. Kompensācijas tīkla projektēšana un pielietojums
Stabilas barošanas avota projektēšanā visbiežāk izmantotā metode ir PI vai PID algoritma izmantošana kompensācijas tīkla projektēšanai. Pēc PI regulatora kompensācijas ievērojami uzlabojas sistēmas spēja pretoties augstfrekvences traucējumiem, un vienīgais trūkums ir slikta dinamiskā veiktspēja. Ieviešot diferenciālo algoritmu, sistēmas reakcijas ātrums tiks ievērojami uzlabots, taču ir arī daži defekti: (1) Pārāk daudzu nulles punktu papildu ieviešana palielinās jutību pret augstfrekvences signāliem un viegli izraisīs pastiprinātāja bloķēšanu. . (2) Palielinās palielinājums, kas atbilst pārslēgšanas pulsācijai, kas viegli liek pastiprinātājam nonākt nelineārajā reģionā. Tāpēc mēģiniet izvēlēties vadošo nobīdi, lai veiktu saistīto kompensāciju kompensācijas tīklam.


3.2. Augstas veiktspējas komutācijas līdzstrāvas regulējamas barošanas avota konstrukcijas princips
Augstas veiktspējas komutācijas tipa regulējamas barošanas avota projektēšanā tā ideālie tehniskie rādītāji: (1) Ieejas maiņstrāvas spriegums 220V (50Hz ~ 60Hz). (2) Izejas līdzstrāvas spriegums 5V, izejas strāva 3A. (3) Ja ieejas maiņstrāvas spriegums svārstās no 180 V līdz 250 V, izejas sprieguma relatīvā atšķirība ir mazāka par 2 procentiem. (4) Izejas pretestība R0 ir mazāka par 0,1 V. (5) Maksimālais izejas pulsācijas spriegums ir mazāks par 10 mv.


Pamatdarbības princips: lineārās pašplūsmas regulējamās barošanas avota darba frekvence ir zema, regulēšanas caurules stāvoklis ir liels un efektivitāte ir zema. Kad regulēšanas caurule darbojas slēdža stāvoklī, apjoms ir mazs un efektivitāte ir augsta. Atbilstoši komutācijas signālu ģenerēšanai ir divu veidu komutācijas tipa līdzstrāvas stabilizēti barošanas avoti: pašiedvesma un cita ierosme, un tos var iedalīt divās kategorijās: induktīvā enerģijas uzkrāšana un transformatora savienošana enerģijas pārvades metožu ziņā. Paši ierosmes slēdža tipa stabilizēta līdzstrāvas barošanas avots, vienkārša ķēde, šaurs sprieguma regulēšanas diapazons un zema izejas sprieguma stabilitāte. Tas ir aizraujošs komutācijas tipa līdzstrāvas stabilizēts barošanas avots, kas galvenokārt balstās uz automātisku darba viļņu formas darba cikla pielāgošanu, lai stabilizētu izejas spriegumu, un izejas spriegums ir diezgan stabils. Induktīvās enerģijas uzkrāšanas veids ir piemērots lietošanai līdzstrāvas regulētos barošanas avotos, kuru jauda ir mazāka par 50 W, savukārt transformatora savienojuma veidu bieži izmanto lieljaudas līdzstrāvas regulētos barošanas avotos. Ķēde ir aprīkota ar atgriezeniskās saites kļūdu pastiprināšanas saiti, kas automātiski pielāgo taisnstūra viļņa noslodzes attiecību transformatora primārajā pusē atbilstoši izejas sprieguma izmaiņām, lai sasniegtu izejas sprieguma stabilizēšanas mērķi.

 