Diskusija par problēmu, kas saistīta ar noplūdes pārbaudi un elektrības nozagšanu ar spailes ampērmetru

Oct 22, 2023

Atstāj ziņu

Diskusija par problēmu, kas saistīta ar noplūdes pārbaudi un elektrības nozagšanu ar spailes ampērmetru

 

Attiecībā uz spailes ampērmetru izmanto, lai pārbaudītu, vai zemsprieguma līnijās nav noplūdes un vai līnijās nav elektriskās darbības. Galvenās darbības ietver noplūdes strāvas mērīšanu, noplūdes vietas noteikšanu un noplūdes noteikšanu lietotāju iekšējās līnijās un iekārtās.


Pārbaudiet elektrības noplūdi un zādzību ar skavas ampērmetru


1. Novērtējiet, vai atlikušās strāvas darbības aizsargs ir normāls.
Pie sadales transformatora atvienojiet drošinātāju no maiņstrāvas kontaktora izejas puses fāzes līnijas, kas kontrolē zemsprieguma līniju. Ja atlikušās strāvas aizsardzības aizsargu šobrīd var normāli iedarbināt, tas nozīmē, ka atlikušās strāvas iedarbības aizsargs ir labs; Pretējā gadījumā atlikušās strāvas darbības aizsargs ir jāpārremontē un jānomaina.


2. Izmēriet noplūdes strāvu
Pie sadales transformatora atvienojiet neitrālu līniju maiņstrāvas kontaktora izejas pusē, kas kontrolē zemsprieguma līniju. Pēc tam, kad noņemtā drošinātāja kodols ir uzstādīts vienā fāzē, fāze tiek mērīta ar skavas ampērmetru, un izmērītā strāva ir fāzes noplūdes strāva.


Visbeidzot, saskaņā ar to pašu metodi, pēc kārtas izmēra citu noplūdes fāžu noplūdes strāvu.


Lai novērstu parādību, ka instrumentu sabojā liela strāva līnijas fāzes līnijas zemējuma dēļ, pārbaudot, vispirms jāuzliek skavas ampērmetrs uz lielās strāvas bloka; Ja noteikšanas strāva ir maza, pakāpeniski samaziniet pārnesumu.


3. Nosakiet noplūdes vietu
Kad ir noteikta fāzes līnija ar noplūdi, var sīkāk novērtēt noplūdes stāvokli.


(1) Noteikšana sadales transformatorā.
Sadales transformatorā pievienojiet pārbaudāmo fāzes līniju drošinātāja serdenim, un neitrālās līnijas un pārējo divu fāžu drošinātāji tiek atvienoti. Pārbaudiet strāvu fāzes līniju ar skavas mērītāju, lai noteiktu noplūdes pozīciju.


Lai uzlabotu efektivitāti, stabu var novietot līnijas vidū, un ar noteikšanas palīdzību var spriest, vai noplūdes daļa atrodas līnijas pirmajā vai otrajā pusē, un pēc tam to var noteikt līnijas posms, kurā ir aizdomas par noplūdi, un tā tālāk, lai sašaurinātu noteikšanas diapazonu.


Visbeidzot, tiek atklāts fāzes līnijas stabu izolators noteiktā nelielā diapazonā un lietotāja līnijas fāzes līnija, kas savienota ar fāzes līniju šajā diapazonā, ko var veikt uz zemes vai tajā pašā laikā, kad izolators tiek atklāts, lai noteiktu konkrēto noplūdes daļu.


(2) Noteikšana lietotāja savienojumā.
Zemsprieguma līnijas elektropārvades gadījumā skavas mērītāju var izmantot arī, lai noteiktu zemsprieguma abonenta līnijas savienojuma līniju ar iespējamo diapazonu.


Pārbaudot, vienfāzes elektrības lietotāju fāzes līnija un neitrālā līnija vienlaikus jāievieto skavas skaitītāja spīļos, kā arī trīs fāžu līnijas un trīsfāzu elektrības neitrālās līnijas jāievieto spīļos. tajā pašā laikā.


Ja nav noplūdes defekta, tad slodzes strāvas un magnētiskās plūsmas vektora summa ir nulle, un arī skavas tabulas norāde ir nulle; Ja ir noplūdes strāva, skavas ampērmetrs var noteikt noplūdes strāvu.


4. Pārbaudiet, vai lietotāja iekšējās līnijās un iekārtās nav noplūdes.
Konkrētā metode ir izmērīt noplūdes strāvu lietotāja strāvas ieplūdes līnijā ar skavas skaitītāju un tajā pašā laikā ievietot un izvadīt lietotāja elektroiekārtas un lampas pa vienam un noskaidrot noplūdes aprīkojumu un lampas, apskatot. pie noplūdes strāvas maiņas, ko nosaka skavas mērītājs.


Ja visas iekārtas un lampas ir labā stāvoklī vai aprīkojums ar noplūdi ir izņemts, bet spailes ampērmetrs rāda, ka lietotājam joprojām ir noplūdes strāva, iespējams, ka lietotāja zemsprieguma līnijā ir noplūde un tā ir jāārstē atbilstoši. uz konkrēto situāciju.


Ierakta cauruļvada noplūdes gadījumā mēs varam izmantot tikai apstrādes metodi, mainot līnijas vai atjaunojot vadu.


5. Pārbaudiet problēmas, kurām jāpievērš uzmanība elektrības noplūdes un zādzības gadījumā.
Meklējot noplūdes kļūdu, ir nepieciešams īss laiks, lai piespiedu kārtā nosūtītu elektrību, lai vadītu zemsprieguma līnijas maiņstrāvas kontaktoru.


Meklējot noplūdes defektus, pievērsiet uzmanību drošībai, ir jāuzrauga un jāveic drošības pasākumi. Ņemiet vērā, ka, nolasot skavas mērītāja datus, jums jāievēro drošs attālums starp cilvēka ķermeni un uzlādēto daļu.

 

AC DC Clamp meter

Nosūtīt pieprasījumu