+86-18822802390

Diskusija par noplūdes strāvas skavas mērītāja lietošanu

Apr 22, 2023

Diskusija par noplūdes strāvas skavas mērītāja lietošanu

 

1 Novērtējot, vai ir problēma ar pašu noplūdes strāvas darbināmo aizsargu
Ja atlikušās strāvas iedarbības aizsargu nevar iedarbināt vai tas tiek bieži aizsargāts: sadales transformatorā izmantojiet noplūdes strāvas skavas mērītāju, lai nofiksētu trīsfāžu vadus un nulles vadus maiņstrāvas kontaktora vai noplūdes ķēdes pārtraucēja izejas pusē, un aktivizēt atlikušo strāvu Aizsargs tiek piespiedu kārtā iedarbināts. Ja noplūdes strāvas skavas mērītāja displeja vērtība šobrīd ir lielāka par 300 mA, tas pierāda, ka atlikušās strāvas darbības aizsargs ir labs. Šajā laikā izmantojiet noplūdes strāvas skavas mērītāju, lai noteiktu, kurā fāzē ir noplūde; pretējā gadījumā tas ir jāremontē vai jānomaina atlikušās strāvas darbības aizsargs.


2. Nosakiet, kurā fāzē un fāzes līnijā ir noplūde
Sadales transformatorā atvienojiet neitrālu līniju maiņstrāvas kontaktora izejas pusē, kas kontrolē zemsprieguma līniju, un pēc tam uzstādiet noņemto drošinātāja serdi vienā no fāzēm un izmēra fāzi ar noplūdes strāvas skavas mērītāju. , izmērītā displeja vērtība ir fāzes noplūdes strāvas vērtība. Tādā pašā veidā secīgi mēriet pārējo fāžu noplūdes strāvas vērtības.


Lai novērstu instrumenta lielu strāvas bojājumu rašanos, ko izraisa fāzes vadu zemējums līnijā (piemēram, kāds, kurš izmanto vienu līniju vienā vietā, lai nozagtu elektrību utt.), vispirms iestatiet pārnesumu noplūdes strāvas skavas mērītāju līdz maksimālajam diapazonam testēšanas laikā; ja parādītā vērtība ir maza, pārslēdziet noplūdes strāvas skavas mērītāja diapazonu uz miliampēru mērījumu.


3 Pēc fāzes līnijas noteikšanas ar noplūdi nosakiet noplūdes vietu
Sadales transformatorā ievietojiet pārbaudāmo fāzes vadu drošinātāja serdenī, atvienojiet neitrālo vadu un pārējo divu fāžu drošinātājus un izmantojiet noplūdes strāvas skavas mērītāju, lai izmērītu strāvu fāzes vadu, lai noteiktu noplūdes pozīciju. Lai uzlabotu efektivitāti, iekāpšanas staba novietojumu var izvēlēties rindas vidū. Izmantojot noteikšanu, tiek novērtēts, vai noplūdes vieta atrodas līnijas pirmajā vai otrajā pusē, un pēc tam tiek atklāts līnijas posms, kurā ir aizdomas par noplūdi. Pēc analoģijas noteikšanas diapazons ir sašaurināts. Visbeidzot, noteikt fāzes vadu atbalsta izolatoru noteiktajā mazajā diapazonā un noteikt lietotāja savienojuma līnijas fāzes vadu, kas ir savienots ar fāzes vadu diapazonā (to var veikt uz zemes vai, ja izolators tiek noteikts vienlaicīgi) lai noteiktu konkrēto noplūdes vietu.


Zemsprieguma līnijas elektropārvades gadījumā var noteikt arī noplūdes strāvas skavas mērītāju zemsprieguma abonenta līnijai iespējamā diapazonā. Pārbaudot, vienfāzes lietotāju fāzes vads un nulles vads vienlaikus jāievieto noplūdes strāvas skavas mērītāja spīlēs; arī trīsfāzu lietotāju trīsfāžu vadi un nulles vadi ir jāievieto spīlēs vienlaikus. Ja nav noplūdes defekta, slodzes strāvas magnētiskās plūsmas fāzu summa šobrīd ir nulle, un arī noplūdes strāvas skavas mērītāja displeja vērtība ir nulle; ja ir noplūdes strāva, var noteikt noplūdes strāvas vērtību.


4 Pārbaudiet, vai lietotāja iekšējās līnijās un iekārtās nav noplūdes


Izmantojiet noplūdes strāvas skavas mērītāju, lai izmērītu noplūdes strāvas vērtību lietotāja strāvas ieplūdes līnijā, un tajā pašā laikā pa vienam ievietojiet un izslēdziet lietotāja elektroierīces un lampas un atrodiet noplūdes strāvu, aplūkojot noplūdes strāvas skavas mērītāja mērītā noplūdes strāvas vērtība Ja visas iekārtas un lampas ir normālas vai iekārta ar noplūdi ir izņemta, bet noplūdes strāvas skavas mērītājs rāda, ka lietotājam joprojām ir noplūdes strāva, iespējams, ka zems lietotāja sprieguma līnijā ir noplūde. Tas būtu jārisina katrā gadījumā atsevišķi. Iepriekš ieraktā un slēptā cauruļvada noplūdes gadījumā var izmantot tikai līnijas maiņas vai atkārtotas elektroinstalācijas apstrādes metodi.


5 problēmas, kas jāzina
1 Meklējot noplūdes defektus, maiņstrāvas kontaktors, kas kontrolē zemsprieguma līniju, ir jāpiespiež īslaicīgi nosūtīt strāvu.


2 Meklējot noplūdes defektus, pievērsiet uzmanību drošībai. Kādam ir jāuzrauga un jāveic drošības pasākumi. Nolasot noplūdes strāvas skavas mērītāja datus, noteikti ievērojiet drošu attālumu starp cilvēka ķermeni un spriegumaktīvajām daļām. Vislabāk ir izmantot noplūdes strāvas skavas mērītāja funkciju HOLD (datu aizturēšana).


3 Augstas pakāpes harmonikas traucē nelielam skaitam ar atlikušo strāvu darbināmu aizsargu, kas var izraisīt to darbības traucējumus. Ja stacijas zonā ir lieli harmonikas avota lietotāji, piemēram, starpfrekvences krāsnis, šādus lietotājus noteikšanas laikā uz laiku jāatceļ no darbības.


4 Noplūdes strāvas skavas skaitītāju izmantošana ir īpaši efektīva, lai atrastu "viena līnija, viena vieta" elektrības zagļus, un to raksturo tas, ka noplūdes strāvas skavas mērītāji parāda lielas vērtības, sasniedzot simtiem miliampēru vai pat vairākus ampērus. Nezināmus elektrības zagļus var meklēt pēc iepriekš minētās metodes, un tie, kuriem ir aizdomas par šādu elektrības zagšanu, var doties tieši pie saviem sadzīves vadiem, lai pārbaudītu ar noplūdes strāvas skavas mērītāju.

 

6000 counts clamp meter